发布于 2008-03-26 17:58:13
0楼
TC35 Terminal的出厂设置并不适合用于对S7-200的远程编程,因此,首先要对两个调制解调器进行初始化。你可以通过Hyper Terminal或PComm.等软件向调制解调器发送AT指令来对其进行初始化。所用到的AT指令如下:
指令 作用
AT&F0 恢复出厂设置
AT&D0 忽略DTR状态
ATS0=1 镇铃1声后自动应答
AT+IPR=9600 设置调制解调器的端口速率为9600波特
AT&W0 将当前设置存为用户配置文件(掉电保持)
ATZ0 以用户配置文件从新启动
注:每条AT指令须以ASCII码13(即回车符)结尾