当在项目目录中不能访问下述文件时在WinCC V6.x中出现HResult消息。

RT.mdf”,
RT.ldf”或
.ldf”。
原因:
1 这些文件不可用或者受损。
注意事项:
例如,在复制项目时,当项目还未打开时或者当复制时正在访问数据库,则可能会发生这种情况。

在这种情况下,应该在复制项目之前完全关闭WinCC或继续使用项目的最新功能备份。

在WinCC在线帮助“WinCC Information System > Working with WinCC > Working with Projects > References > File structure of a project”中有WinCC项目的重要文件和目录的描述。

2 SQL服务器的安全模式已从“Mixed Mode”切换到“Windows Authentication Only”。
注意事项:
WinCC使用SQL服务器注册来建立一个到SQL数据库的连接。如果安全模式设置为“Windows Authentication Only”,则WinCC不能再访问这些数据库。



下面的说明指出了如何将SQL服务器的安全模式设置成“Mixed Mode”:
No. 步骤
1 通过“Start > Programs > Microsoft SQL Server > Enterprise Manager”打开SQL服务器的企业管理器。
2 在左边的导航窗口中通过单击+号来展开“SQL Server Group”。
3 右击(\WinCC)选择“Properties”选项。
4 切换到“Security”选项栏。
5 这里选择“Authentication > SQL Server and Windows”。
6 确认提示重新启动SQL服务器。
7 现在可以用WinCC打开项目。