发布于 2008-03-27 10:02:04
0楼
1、手册中没有PMU的功能框图,利用PMU也控制不了电动电位计。用OP1S倒是可能实现这个功能。出现这个问题有三种可能:A、调试方没有实现这个功能就走人了;B、用了BICO功能,你还没看到该看到的参数;C、最大的可能是直接利用PMU去修改P401从而实现速度给定。
2、其实,在轧钢现场,用YYJJ的方法处理轧钢事故是最好的方法,其次就是OFF2,而且也只有OFF2不会导致你所说的在停车时各机架之间堆钢的问题,原因是那时的停车特性完全是负载决定的,电机没有动力,怎么会导致堆钢呢?只用电机在电动状态才可能堆钢。要知道,还有很多的轧钢线用的是不可逆系统。
3、第三个问题也不能完全听用户的,如果他什么都明白还要你去干什么?自己开车停车看一下不就全明白了。个人觉得设计者不会做用户所说的那种设计,不但繁琐,而且对系统、机械都没有好处,怎么会做这种吃力不讨好的事呢?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心