0楼

启动通讯处理器CP 1413
下面详细描述成功启动通讯处理器CP 1413所需的组态步骤。
组态步骤概述
下面列出了启动通讯处理器CP 1413所需的组态步骤:
。 A:在计算机中安装通讯处理器
。 B:安装通讯驱动程序
。 C:安装通讯处理器
。 D:分配通讯处理器
。 E:测试通讯处理器
A:在计算机中安装通讯处理器
步骤 A:在计算机中安装通讯处理器
检查CP 1413上所选的跳线设置。
安装CP 1413时,必须指定I/O范围。I/O范围是通过跳线来设置的。
缺省状态下,I/O范围被设置为 03E0-03E7。也可设置为 0100-0117和 0390-0397。
根据安装说明安装模块。此外,遵循处理静电敏感设备(ESD)的步骤。
必须在计算机被关闭时才能安装模块。
对于通讯卡CP 1413,需要计算机内空闲的ISA插槽。安装CP 1413之后,关上计算机箱并启动计算机。
B:安装通讯驱动程序
步骤 B:安装通讯驱动程序
从SIMATIC NET光盘安装通讯驱动程序IE S7-1413。
插入SIMATIC NET光盘后,将自动启动安装程序。如果没有自动启动,则打开Windows NT资源管理器,然后启动光盘上的setup.exe程序。
通过如下显示的按钮启动软件安装。
遵循安装程序说明。在组件业面上,必须选中将要安装的驱动程序IE S7-1413的复选框。完成安装。
C:安装通讯处理器
步骤 C:安装通讯处理器
通过程序设置PG/PC接口安装通讯处理器CP 1413。
通过开始---设置---控制面板---设置PG/PC接口访问该程序。
将显示程序设置PG/PC接口。
通过安装按钮打开安装新接口的对话框。
将显示对话框安装/删除模块。选择域列出了所有可以安装的接口。如果先前已经按步骤B中描述的方式安装了通讯驱动程序,则在其中将会有条目CP 1413。
从选择域中选择条目CP 1413。单击安装>按钮来启动通讯处理器的安装。
将显示资源-CP 1413对话框。
必须指定存储器范围、I/O范围和中断的设置。
通过CP 1413的跳线设置已确定了I/O范围。
确保所分配的资源还未被计算机中的其它模块占用。有关已占用的系统资源的信息可以通过开始---程序---管理工具(公用)---Windows NT诊断器来访问资源标签而获得。
单击确定,关闭资源标签。
在安装/删除模块对话框中,已安装的域现在包含CP 1413条目。
通过关闭按钮,退出安装/删除模块对话框。
D:分配通讯处理器
步骤 D:分配通讯处理器
在程序设置PG/PC接口中,将访问CP_H1_1:分配给刚安装的接口。
访问点CP_H1_1:是WinCC通过工业以太网进行通讯所使用的缺省访问点。安装通讯驱动程序IE S7-1413 时已自动创建该访问点。
在应用程序的访问点域内,设置条目CP_H1_1:。在下面的域内,选择条目CP1413。这样就完成了访问点和通讯处理器之间的分配。
2 设置通讯处理器CP 1413的属性。
通过设置PG/PC接口程序的属性按钮可打开设置属性的对话框。
将显示对话框属性-CP 1413。
在以太网(MAC)地址标签内,输入CP 1413的以太网地址。在我们的实例中是08.00.06.01.00.01。
。 08.00.06:十六进制数值的前6位数字对应于SIEMENS的编号。
。 01:接下来的2位数字指定SIEMENS的范围。
。 0:再接下来的数字表示SIMATIC系统。
。 0.01:最后3个数字对应于SIEMENS设备的有效站地址。
通过确定按钮,退出设置PG/PC接口程序。
将显示请求重新启动CP 1413的对话框。单击确定确认该对话框,以重新启动通讯处理器CP 1413。
这样完成了通讯处理器的安装。

E:测试通讯处理器
步骤 E:测试通讯处理器
通过程序设置PG/PC接口检查通讯处理器CP 1413是否安装正确。
通过开始---设置---控制面板---设置PG/PC接口访问该程序。
将显示程序设置PG/PC接口。
选择要检查的接口。此外选择条目CP 1413。确保访问点和接口之间的分配没有改变。
要检查安装是否正确,可单击诊断按钮。
将显示Simatic NET诊断对话框。
在IE网络诊断标签内,通过测试按钮启动诊断。此后,将显示诊断结果。
如果诊断的结果是肯定的(确定安装),则可以使用确定退出对话框。在这种情况下,程序设置PG/PC接口也可以通过单击确定被关闭。
在后面的章节中将继续说明通过工业以太网与S7进行通讯的组态。
如果诊断的结果是否定的(不正确的安装) , 必须测定错误并加以更正。在章节计算机中的通讯中的模块可用吗?中描述故障检测过程。
2.2 STEP7项目S7_IEH的创建
以下详细说明了创建和启动STEP7项目S7_IEH所需的组态步骤。
组态步骤概述
以下列出了创建STEP7项目S7_IEH所需的组态步骤:
。 A:安装硬件
。 B:安装可选程序包
。 C:创建STEP7项目
。 D:组态硬件
。 E:装载硬件组态
。 F:测试硬件组态
。 G:创建STEP7程序
。 H:测试STEP7程序
A:安装硬件
步骤 A:安装硬件
在机架上安装使用的模块。
在本实例中,要安装的模块是电源PS 407 10A、CPU模块CPU 416-1和通讯处理器CP 443-1。
建立从编程设备至CPU模块编程接口的连接。
建立计算机中通讯处理器CP 1413至PLC中通讯处理器CP 443-1的连接。