发布于 2003-11-26 22:55:08
0楼
接花献佛
如何在面板中实现历史趋势?
1.在PLC中建立一个数据区,该数据区存放要显示的历史数据,例如,在S7-300中定义DB1,其元素为100;
2.在ProTool的Area Pointers…下添加Trend Request和Trend Transfer1。
例如:设置Trend Request地址为MW10,长度为2 words;设置Trend Transfer1地址为MW20,长度为2 words;
3.在ProTool中定义历史趋势数据源,此处为DB1;定义Trigger bit,Trigger bit在Trend Transfer1的范围内,例如定义Trigger bit为M21.2;
4.位置M21.2和M22.7,注意M22.7是通讯位,是Trend Transfer1的第二个字的第七位(详细解释参见HMI Communication手册),至此从面板上可以看到历史趋势。
做人要厚道