去年在一个污水处理项目中使用CPU315-2DP,带一个ET200M站,此项目一共十个池子,由于工艺相同,本人自建一个FB(阀门的手自动全在里边),程序调用此FB,在家里模拟时没问题,到现场调试时,池子的运行就不正常了,以一号池子为例,上午手动开关阀门没问题,下午就不好使了,自动部分也存在这个问题。
后来将FB去掉全用实际地址就没问题了,另外,将I0.0-M0.0-DBX0.0,在这种情形下是否能在程序里使用此M0.0?