不是手册写得简单,而是看得太不仔细. 我觉得S7-200的系统手册已经写得非常不错了,真的!

SMB67:控制字
SMW68:脉冲周期
SMW70:脉冲宽度
SMD72:脉冲个数

你的SMB166不知道是从那里看来的.

LD 条件(上升沿或者下降沿触发)
MOVB 16#8D,SMB67 //更新周期,以毫秒为单位
MOVW 4,SMW68 //调定周期为4ms
MOVD 200,SMD72 //发出200个脉冲
PLS 0 //从Q0.0发出脉冲