回复:cpu314c-2dp启动后,SF和BF的灯显示正常,几秒后,BF灯开始闪烁几下,然后SF和BF灯均显示红色,如何解决?

烟台工控人

  • 帖子

    1130
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-01-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-03-28 20:47:05

0楼

quote:以下是引用阿鸣在2008-03-21 10:25:28的发言:
首先解决CPU和PC机通讯,用硬件诊断功能检测故障信息。
BF:总线故障。SF:系统故障。一般由于BF引起两灯同亮。
1.检查通讯总线是否连接正常。
2.从站是否通电,从站的地址是设定是否有STEP7的硬件组态一致。
3.检查STEP7的硬件组态。


按上面的去做