发布于 2008-03-28 21:23:32
0楼
用sfc20吧,以前我用这个系统功能,用起来也比较简单,主站的通讯程序用这个系统功能,从站里面用"DP_SEND"和"DP_RECV";而且主从站之间能达到128个字节数据通讯能力. 参考程序(STL)如下:
一:(1)在主站内的程序,用于读取从站的数据:
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=P#I 300.0 BYTE 100
RET_VAL:=LW400
DSTBLK :=P#DB127.DBX0.0 BYTE 100
NOP 0
(2)在主站内的程序,用于传送主站的数据到从站:
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=P#DB128.DBX0.0 BYTE 100
RET_VAL:=LW400
DSTBLK :=P#Q 300.0 BYTE 100
NOP 0
二:(1)在从站内的程序,用于读取主站的数据:
CALL "DP_RECV"
CPLADDR :=W#16#150
RECV :=P#DB128.DBX0.0 BYTE 100
NDR :=L201.0
ERROR :=L201.1
STATUS :=LW204
DPSTATUS:=LB206
NOP 0
(2)在从站内的程序,用于传送从站的数据到主站:
CALL "DP_SEND"
CPLADDR:=W#16#150
SEND :=P#DB127.DBX0.0 BYTE 100
DONE :=L200.0
ERROR :=L200.1
STATUS :=LW202
NOP 0
你可以参考一下,然后看一下相关sfc和fc的help这样就能理解了.然后再测试一下试试看. :)
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”