quote:以下是引用kdrjl在2008-03-09 00:58:01的发言:
其实,楼主应该明确地介绍一下被烧坏的旁路接触器现象,哪里烧坏了?是接触器的触点烧坏了?还是接触器的线包烧坏了?坏的地方不同,可能的原因也不同。这种笼统提问的方式,不会得到明确的答案。到头来不论是当事人还是旁观者,都会是一头雾水,莫名其妙。
其实交流接触器的应用电路很简单,但是如果错误的选择和计算参数,就会出现烧坏的问题。再有作为旁路接触器,如果总是带载转换,会出现相位差的短路电流,这种问题直接损坏的是接触器的触点。