实验过程如下:
1.单独一个CPU314C-2DP;
2.硬件组态里双击“Count”选项,在弹出的对话框中对四个通道做如下设置:
(1)通道0:脉宽调制;
(2)通道1、通道2、通道3均未组态;
3.在OB1中调用SFB49功能块,设置软件门始终为“1(TRUE)”;
4.启动PLC,脉冲输出正常;
5.外界给“DI+0.1”一个信号,则“DO+0.0”通道上的脉冲就停止了,郁闷死了,为什么?
另做了下实验,结果如下:
“DI+0.1”影响 “DO+0.0”的脉冲输出
“DI+0.4”影响 “DO+0.1”的脉冲输出
“DI+0.7”影响 “DO+0.2”的脉冲输出
“DI+1.2”影响 “DO+0.3”的脉冲输出
查手册,查帖子,搞了半天也没找出什么原因,还望大虾们赐教,怎么消除这个DI点对脉冲输出的影响啊。