1定时中断采样:定时时间短,单位时间内运算量大,程序扫描时间长,模拟量曲线平滑;定时时间长,单位时间内运算量小,程序扫描时间短,模拟量曲线波动大
2扫描周期采样:建议使用软件滤波(并非系统块的哦!靠自己编),效果更好.
3上述的比较是中断时间小于扫描周期,反之定时中断采样就肯定没扫描周期采样好了