回复:FM350-2同时使用多个通道的问题

xsh_lao

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2002-07-05 17:58:38

0楼

我曾经使用过FM355也出现过这种问题,因为我的FM355是通过PROFIBUS—DP装在ET200M上,主站采用S7-400,CP443-5EXT,因为通道太多,背景数据块也就多了,这样通讯数据较多,就会出现你说的现象,提示的消息是80C3,意思是系统资源请求失败,就是通讯繁忙。我查了一下资料,发现DP口的通讯速率是几十K,改进办法是把它们分开到不同的CP上,或在OB35里每次只访问几个通道。
希望对你有所帮助。