回复:变频器反转

江南水乡

  • 帖子

    459
  • 精华

    17
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-03-30 20:38:21

0楼

经常过流跳闸对变频器的IGBT是个考验,不太好啊.
我有个办法不知是否对你有用,仅供参考,呵呵!
功能是让变频器检测负载过大后,自动反转一定时间
设定P2800=1,使能自由功能快
P2802[0]=1,使能定时器 1
P2851=3, 定时器 1 的工作方式=脉冲发生器
p2849=53.3,(BI)定时器接到电流过载(当电流超过设定值是,改变状态)
P2170=?,门限电流(既需要反转时的电流),按P0305电动机额定电流的百分数设,可能要发身堵转时的电流如110%
p2850=?,需要反转的时间,大的材料会自动掉落的时间,如10s
p1113=2852.0,BI反向接定时器.

试试吧