发布于 2008-03-31 11:53:44
0楼
这个就要弄明白热电偶测温的原理了。你上网上搜索一下,了解一下也好。
热电偶测量的是“温度差”,即被测对象和EM231RTC端子之间的温度差ΔT,又假设EM231RTC的端子的绝对温度值为T0, 那么被测物体的绝对温度为(ΔT+T0 ) ,在这个过程中T0一定要准确,才可以准确的测出对象的温度。 对于一般的应用,就直接取模块温度做补偿就好了,这个在模块里已经内置了,不用你做任何处理。 对于精度要求较高的,则需要在外部做一个专门的补偿机构。 EM231RTC是不提供这样的机构的。 S7-300的热电偶模块才有这种功能。
I can do it