发布于 2008-04-01 08:30:07
0楼
200的质量应该是不错的,自身出问题的可能性比较小,但也不能完全排除,我就曾经遇到过一例。大多数时候,不要对自己的代码太自信,但也不能绝对迷信200不会出错。
就是V内存某个单元无论如果写不进值,换一个地址就好了。开始也怀疑是程序毛病,为证实此问题,将PLC完全清除,只写二条语句
ld sm0.0
movw 5, vw1000 // 具体地址忘,1000为例
但状态监视里,vw1000 始终为0,可以证实确实是内存坏了。
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧