回复:关于PC/PPI电缆的一个小问题

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-11-27 18:29:40

0楼

woodkey说的对,PG/PC Interface的设置要和PLC通讯口的当前设置一致。注意是当前设置。
在System Block修改了通讯口的设置,必须将修改后的System Block下载到PLC,PLC的通讯口的设置才和System Block中的设置一样。