求助

已锁定

月雨

  • 帖子

    956
  • 精华

    0
  • 被关注

    49

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-05-16

普通 普通 如何晋级?

求助

578

7

2008-04-01 10:52:34

我在 安装STEP7的 时候出现这样的 提示,请问 是上面 问题 error1324.the path step7?zidonghuawai(microsif-efd3d5)?contains an invalid character.怎么解决呢?望不吝赐教
求助 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54706条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。