今天模拟量卡AI(6ES7 331-7KF02-0AB0)烧了3块,各有6,5,1个通道烧坏。由于项目工期紧张,而且施工单位施工质量很差,基本是边接线,边打点,打点过程中施工单位接线错误很多,大概是60%的错误率。前几天都没发现卡件有问题,几天就发现坏的卡监视时显示32767,好的卡为-32767(在输入开路情况下),打开卡件,发现坏的通道的卡相应的电阻块有黑色的烧焦的痕迹。我想很可能是柜内线接好后,柜外线的现场接地,然后若有烧电焊,很可能会把通道烧坏。
1、 大家认为有什么原因烧坏模拟量卡呢?
2、若把模板的选择块打到2线制,这时板卡供应24V,若信号的正负短路,会烧坏卡件吗???