如果是绝对值光栅尺,可进行如下操作
1.将相应轴的机床参数MD34200设为0
2.NCK复位使该参数生效
3.用手动方式将相应轴走到已知坐标值的位置
4.将已知的坐标值填入相应轴的机床参数MD34100
5.将相应轴的机床参数MD34210设为1
6.NCK复位使该参数生效
7.转换到寻找参考点方式JOG—REF
8.按该轴的+方向键或-方向键(或按JOG—REF的同时按相应轴的方向按键)
这时该轴的坐标值变为已知的坐标值。
注意一定要修改相应轴的参数
学无止境
西门子老系统还在用
jdsnzb@163.com