发布于 2008-04-03 11:38:23
0楼
你看看硬件是否接对了.把光栅尺的电缆接在X421上.
= DB3x.DBX1.6 //第2测量系统生效
= DB3x.DBX2.1 //第x轴 控制使能生效
= DB3x.DBX21.7 //第x轴脉冲使能生效
30120=1
30200=2
30230(1)=1
30240(1)=1
31000(1)=1
31010(1)=0.02
31040(1)=1
这些参数设好后.如果还出现25001,建议检查光栅尺.读数头是否连接正确.
希望可以通过此平台认识一些朋友。可以帮助我更好的进步。