回复:840D接光栅尺的问题

心依然

  • 帖子

    115
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2008-03-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-04-03 11:38:23

0楼

你看看硬件是否接对了.把光栅尺的电缆接在X421上.
= DB3x.DBX1.6 //第2测量系统生效

= DB3x.DBX2.1 //第x轴 控制使能生效

= DB3x.DBX21.7 //第x轴脉冲使能生效

30120=1
30200=2
30230(1)=1
30240(1)=1
31000(1)=1
31010(1)=0.02
31040(1)=1
这些参数设好后.如果还出现25001,建议检查光栅尺.读数头是否连接正确.