quote:以下是引用wjg3732996在2008-04-02 14:41:24的发言:
加续流二极管只是为了防止线圈断电瞬间的电流冲击,和触点应该没有什么关系吧.触点碳化应该和机械机构的整定有关系,其中包括弹簧和弹片与线圈的吸力之间的关系,最好断电时不要有抖动

请仔细观察电感负载的继电器触电电弧情况,是闭合时电弧大,还是断开时电弧大?观察后你就知道加二极管的作用,你还可以加上后看看效果.
评论