quote:以下是引用西门子Fans在2008-02-15 21:32:28的发言:
生产过程中突然一块300继电器输出模块无输出,此时并未报故障,几经折腾发现第七路无输出,生产无法继续,要命的是并无备用通道和模块,抱着司马当作活马医的想法将模块大卸八块,内部原来很简单啊!经过检查发现第七路继电器由于动作特别频繁导致触点不通,遂找了一个微型DC24v继电器代替,更换后,保障了生产进行,为企业节省了Money。悟出个道理,实践出真知。在焊接继电器时,一定要将电烙铁断电,以免击穿SMT贴片元件.
学习中,一直没有碰到SIEMENS的PLC坏点的故障,以后现场出线故障可以用你的方法应急。
P.S:我个人做工程都给客户保留空点,以备不时之需!