quote:以下是引用一凡在2008-03-07 22:49:11的发言:
我们单位是把雷达料位计应用在水泥库上
近期料位显示出现异常,显示值总是在一大一小的波动,大小差值能达到6米左右,如果在正常生产入料时,还可以接受,有个动态的误差,但是这段时间一直在停产啊,挺疑惑的
也就是说在正常使用了一段时间之后出现了这种现象?而且显示值与真实值始终有6米的跳动,比如真实料位1米,显示1米或7米;真实料位3米,显示3米或10米?
从目前来看,无法得出结论。如果有回波图的话应该可以更方便的作出判断。
但是,还有一个一般性的方法,把雷达拆卸下来,对着地面或墙面做一测试,
看看是否依然有跳动的现象。然后坐工厂恢复,把天线好好进行清洁。
如果依然不行,恐怕就需要工程师的帮助了。