回复:谁知道224PLC输入点(普通点)的最高响应频率是多少?

墨菲斯托

  • 帖子

    491
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2005-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-04-03 18:10:00

0楼

这种试法不科学!具有重复性(在同一时间和相同的环境由同一人按同样的操作方法进行的试验)
正确的性能测试触点频率需要以下几种环境下分别试验:1、在允许范围内使用几种不同的PLC电源电压;2、在允许范围内使用几种不同的直流电源电压;3、使用3个以上的PLC分别测试;4、在不同的环境下(温度、湿度、空气清洁度、震动、干扰、海拔等)分别测试;5、两次测试时间的间隔要长;6、不同的人、不同的测试程序、不同的操作习惯分别测试;7、选择
除PLC外不同的外部供电部件和不同线径和材质(铜、铝、及表面镀银)的连线。