Subject:PC+5611_EM277
Date:Fri, 14 Nov 2003 11:26:03 +0800
>yjs_steelman,您好!
> 首先安装ComPROFIBUS软件(网上可下载)
>1.拷贝EM277的GSD文件至硬盘SinecComPB.ntgsd 路径下.
>2.启动Start → SIMATIC TSIMATIC NET → ComPROFIBUS
>3.File → Scan GSD ,此后在 ComPROFIBUS的从站中EM277成为可选项
>4.New → 选择Master为SOFTNET-DP,选Slave为SIMATICT Slave地址 → 选择 EM277→PROFIBUS-DP→Configure → slot 0 → order No. → 8 bytes out/8 bytes in → Auto Addr. → OKTParameterize → I/OT offset,offset设为0 ,即通讯映象区从VB0开始。
>5.File → Export → NCM File
>如:c:sinecComPB.nt
cmEM277.Ldb
>6.Set PG/PC interface。
>选择CP_L2
>CP5611(PROFIBUS-DP Master)
>选择properties,在对话框中填入c:sinecComPB.nt
cmEM277.txt(需完整 路径)。
>7.WinCC中在Tag Management 选择PROFIBUS-DP。
>WinCC中无CP5611的选项。若使用CP5611可选CP5412替代
>→New Driver Connection中将EM277站号填入 Slave address of EM277。
>→在system parameter 填入CP5412的地址;config file 中填入 ComPROFIBUS 中输出的txt 文件及其完整路径。
>8.新的Connection 中作Tag.