0楼

"但运行时,VD376的值超过300时,并未启动T118的定时器开始定时,什么原因,麻烦各位帮忙分析一下。谢谢!!"
从你这句话可以看出你的VD376=300是整数呀,而你程序中却是用的浮点数运算,需要统一一下。
至于大家说你的T118重复使用也可能出问题的。但是,200中有那么多定时器,我想重复的可能性应该不大吧。。。
楼主认为呢???