MD 34310: ENC_MARKER_INC 零脉冲间位置差值
MD 34320: ENC_INVERS 如果光栅尺方向与运动方向不同,设此数据
MD 34060: REFP_MAX_MARKER_DIST 两个零脉冲间最大距离
MD 34100 REFP_SET_POS
MD34200 $MA_ENC_REFP_MODE (=3 or =8)回参考点方式
MD 34300 ENC_REFP_MARKER_DIST
MD 34330 REFP_STOP_AT_ABS_MARKER
如果用在直线电机轴上,设置
MD 1055 MARKER_DIST (应该与MD34300相同)