发布于 2008-04-05 14:16:56
0楼
问题缘由:
我在现场遇到了这样的问题--主站315-2DP,从站ET200m,从站上的CP341带了21个变频器,RS485通讯,ASCII协议。现在的问题是,CP341时有停的现象(CP341收发信号灯都灭了),但是在CP341的故障诊断里却是正常的,只是CP341的在线诊断缓冲区里显示是“transmision error”;短时间又查不出什么问题,但是这样处理:PLC->stop->RUN,后CP341的通讯又正常了。所以,我想在PLC上用程序在CP341通讯问题时候启动PLC.
可是PLC在STOP后,就不会运行程序了,用SFB19,能在另外的PLC上唤醒她么?在监控的PC机器上可以这样做么?