quote:以下是引用ansaldo888在2008-04-05 18:35:29的发言:
请问,为什么西门子的共直流母线系统不需要配直流电抗器?
不是的,西门子得直流母线是对外敞开的,只要加直流电抗,接入端子即可。并没有限制直流电抗器的使用。
一般的小功率的变频器,直流母线上可以不加直流电抗器。有交流进线电抗器就可以了,但是针对大功率的变频器系统,加入直流电抗器就很有必要了。比如超过200kW的变频器,加入直流电抗器可以有效的抑制变频器的谐波,可以改善系统的功率因数。