0楼

quote:以下是引用ansaldo888在2008-04-05 18:35:29的发言:
请问,为什么西门子的共直流母线系统不需要配直流电抗器?

不是的,西门子得直流母线是对外敞开的,只要加直流电抗,接入端子即可。并没有限制直流电抗器的使用。
一般的小功率的变频器,直流母线上可以不加直流电抗器。有交流进线电抗器就可以了,但是针对大功率的变频器系统,加入直流电抗器就很有必要了。比如超过200kW的变频器,加入直流电抗器可以有效的抑制变频器的谐波,可以改善系统的功率因数。
哈哈,很巧和,刚刚看过一个资料的介绍,讲变频器周边设备的。本来想贴上来共享,可是实在太懒,因为没有电子版,所以需要拍照才行,太麻烦了。不过这个资料也就是一个概念性的介绍吧。交流进线电抗的作用是抑制谐波、抑制浪涌电流、还可以改善功率因数。但是他的主要功效是抑制浪涌电流,对于改善功率因数和谐波抑制的作用甚微,而直流电抗器的作用就是针对改善功率因数和抑制谐波的。直流电抗器对浪涌电流的抑制不起作用。