quote:以下是引用kdrjl在2008-04-05 19:46:48的发言:
哈哈,感动。居然有回复。先封精奖励一下,然后接着讨论。
第一,那个频率f,是整流以后的频率,还是整流以前的?如果是整流以前的,就是50Hz,如果是整流以后的,那么三相整流电路是6个波头300Hz,而单相整流电路是2个波头100Hz。
第二,那个ΔV,是百分比?还是电压值?感觉这个值一般取多少是好呢?
第三,C的单位是法拉?还是微法?
1、频率f——整流前,进线电源的频率;
2、那个ΔV——是确切的电压值。比如说,想控制电压波动范围在0.5%左右,就将母线电压值乘以0.5%。这个值取得越小,母线电压就越稳;
3、C的单位——是法拉。
关于斑斑的疑问,是有道理的。的确,在这个公式中,唯一的不确定量就是ΔV,其他的值都是已知的。ΔV稍有变动,整个计算值就会有很大的差异。在这里,小弟仅仅是抛砖一块,希望能够引来更多的大侠的宝玉啊,呵呵