quote:以下是引用lgsss在2008-03-31 10:07:56的发言:
在找答案或者论坛里没有相关答案
我找到了 看来你还是不细心哦
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=1043&cid=1031SIEMATIC NET SYMBOL 创建的问题
悬赏分:20 - 解决时间:2007-1-7 21:27
我记得在V6.3低版本中,创建SYMBOL表好像很容易,找到S7项目就可以把项目中的DB数据块都添加进去,我现在用V6.3版本,可是只能导入*.CSV文件,不知道该如何导入S7项目中的数据及符号表?谢谢!
问题补充:天天来看,都没有人回答,伤自尊勒!加分啦
问题ID: 1043 提问者:风雨无阻 - 新生 第1级
最佳答案
我看了半天帮助给你点意见你试试看
1、新版本的SimaticNET不需要那样导入了 可以在Step7里面创建PCStation来完成
2、创建PCStation 添加OPCServer 同时将OPCServer和CPU之间建立S7连接
3、在PCStation中 选择OPCServer 右键 选择 属性
4、在属性窗口中 选择 S7 选项卡 然后选择 Use Symbols 然后选择 ALL 或者选择自定义 然后选择对于得DB
5、将配置等下载到Station即可
当然不建立S7连接也可以 不过建立S7连接后 连接会稳定些