嘿嘿嘿,挺客气。还有呢。
在MM4的技术参数表格里,对于输出电流分成了VT/CT两种,也就是说,如果你使用的变频器是VT(恒转矩)控制特性,就应选用该栏目里的电流作为参考;如果你使用的变频器是CT(变转矩)控制特性,相应的电流会比VT的大。比如,对于15KW的风机电机调频,可以用11KW的MM440变频器。这样你可以省点钱。
千万可别把VT与CT的电流弄颠倒了,选错了电流,你的变频器就会超载了!