怎样远程访问SIMATIC(OPC SEVER)?
首先必须通过PROFIBUS 建立SIMATIC NET OPC 服务器与PLC 的S7 连接。
参见: http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/publish/Upload/S7_OPC_PROFIBUS_200505.zip
此文件。在此配置过程中必须将PC 站的普通网卡添加到PC STATION 站中并将远端和本
地的pc 的IP 地址分配到同一网段内,并保持通讯正常,且两台pc 直接互相访问时没有任
何权限的限制。
1、 在这个配置中,带有CP5611 的PC,可以称为ES。装有WINCC 站的,称为0S。它们
都是上位机。你这里用到的通讯,分别是S7-400-->SIMATIC NET
OPC---->WINCC.WINCC 是作为OPC CLIENT 的,但设置并不难。难的是透过了网络通
讯。你可以先用OPC SCOUT 来把通讯测试通。首先在ES 本地,然后是OS 上。
2、 在你的OS 上必须安装opc client(在SIMATIC NET\OPC_CLIENT\DISK1\SETUP.EXE)
3、 必须在你的ES 端配置DCOM.具体配置参见:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&
nodeID0=4000024&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewre
g=CN&objid=10806025&basisview=4000002&wttree=cs&treeLang=zh 此技术文档。
4、 然后在远端的PC 上(os)用OPC SCOUT 进行测试通讯。