4AX 4PKW,4PZD whole cons.604...611 556..563 是PWK的地址区,前面的604...611地址是输入地址,而后面的556..563 是输出地址;
另外227 4PKW,4PZD whole cons 564...571 是PZD地址,是输入的地址
211 4PKW,4PZD whole cons 612...619 是PZD地址,是输出的地址
可以利用PZD的输入地址读取变频器的状态字,而利用PZD的输出地址可以控制变频器,给出变频器的控制字和设定的频率。