回复:终端电阻的区别?

薛定谔的猫

  • 帖子

    890
  • 精华

    5
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2005-03-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-04-08 21:23:46

0楼

简单,如果使用DP头上带的,并且这个作为终端。当这个DP从站掉电时,这个电阻失电,也就没法履行作为终端电阻的义务了。有源中断,就是作为一个终端存在的。每一个PROFIBUS总线连接器都带有终端电阻,终端电阻放置在PROFIBUS总线的两端,通过站点向终端电阻供电使之生效,在一条PROFIBUS总线上,位于总线中间的站点掉电从电路连接上不会影响整个网络通讯功能,如果设备检修而要停掉总线两端任一站点,这将失去终端电阻的功能,使整个网络通讯中断,例如一个PROFIBUS主站带有几个从站,如果最后一个从站掉电,主站和其他从站通讯可能也会中断,如果在总线两端各加入一个有源的终端电阻,这样就可以避免整个网络瘫痪。有两个元件可以作为有源的总线终端。
1:由于RS485中继器有独立的电源,因此可以作为一个有源的总线终端,但是价位高。
2:利用专用的有源总线终端 Active Bus Terminal,Active Bus Terminal是一个有源的网络元件,在一个网段里本身也是一个站点,仅作为总线终端使用,无中继功能,
Palm:IIIXE->TW->TX CellPhone:SE T102->SE K700c->SIEMENS SK65->Dopod 838->SE M608C->Treo680(Old)-〉Treo680(New)->Samsung I780