用S7_226对5台MM440变频器进行通讯控制。使用USS4库程序。能正常的通讯。但工作一段时间后(长则70小时,短则20小时),变频器通讯死了,其中一台:P2024,P2025均无反应,其他4台:P2024不动,P2025飞跳,提示通讯起始符错误。将该台变频器断电后重上电,通讯又能正常。将变频器交换使用,发现还是那个位置的变频器无反应。说明变频器没问题。查程序,发现该位置的变频器处于通讯程序的开始位置。于是,我们将程序中的几个变频器通讯的位置进行交换。通过观察,始终是位于第一的变频器要死。死机时,PLC还在不断地发信号。从程序上看不出问题。后来放弃库程序,自己用XMT和RCV命令编制通讯程序,使用正常到今。可能是因干扰,变频器不能及时响应,而此时PLC反复的只对它通讯。因此,用USS4库程序通讯要注意!