发布于 2008-04-09 12:49:33
0楼
1. 铁定是要换计算机的,你的老计算机 用了好几年,应该也该退役了.
否则是肯定跑不动 V7的.
2.正解,必须这样.
3.可以不升级AS.也没太大的必要升级.
4.先安装PCS7 V6.1Sp2 ,安装的时候可以选 升级,还是全新安装.
当然选升级了,内部的好多组件都会自动升级,
但是一个问题最重要!
就是 V5的是WinCC V5,数据库是Sybase V7,
V6的是WinCC V6,数据库是SQL2000
要平滑升级上来,一定要仔细的慎重的 转换WinCC V5的数据库!
我个人的理解,这一步很关键.
升级上来后,先保持一下下,测试好,
在安装V7SP1,选升级,往V7SP1上升.
根据他们的经验,SQL2000升级到SQL2005,难度不大.
5.其实升级完软件,不停就要升级项目,
中间一般不会一路顺顺当当的.
有很多的小小地方要修改以适应新版本的软件.
AS的功能块一般差异不大,新版本的很多都是扩充的.
很少会出现你老版本用了啥,新版本突然没有这个块,反而不支持的.
库也差异不大.WinCC 面板差异还是有的,而且也可能会有兼容性问题.
后台数据库 的差异是升级的重点和难点之一.
6.其实这个不用担心,很少会出现乱码的.最多是经常出现字体不对,字体大小,
字型,尤其是你在老版本使用了特殊字体,而新版本的操作系统不带的时候,
这种升级一旦出现乱码,首先先怀疑字体.
7.C 我烂,搞不清楚. 问万版主.
8.自然是必要操作.
9.理论上讲,升级主要是升级 OS站,OS Server,ES站,但是个别时候,
会对AS站发生影响.
所以一般的大项目升级,一般会先进行风险评估.
而且我个人的建议是,假如非必要,不用一口气升级到 V7SP1 来,
V6.1SP2 也能玩吧,你V5都玩,V6系列还不能玩?
很多新版本的软件 要发挥最大的性能 是要配合新版本的软件来进行的!
硬件还是老版本,软件 就不一定要 最新的!
10. PCS7 V5.X 升级 PCS7 V6.1Sp1 有个文档.
我没记错的话,是SFAE的某人写的,可以问 CS 要来看看.
PCS7 V6.X 升级 PCS7 V7.X 恐怕马上也要出文档了.呵呵
假如是 危险行业,比如石化,化工,或者冶金,
建议你直接向SFAE,或SIAS,I&S 他们求助.
因为从整个工程的安全角度出发进行升级,
而不单单是 从PCS7 产品角度出发,
他们的实战经验更多,也更稳妥.
Qiaopeng1231--乔鹏