回复:三线制模拟量接法?

龙在天涯海角

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2007-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-04-09 13:17:58

0楼

主题:回复:三线制模拟量接法?

你的这种情况就是电源的0电势点不等造成的。解决方法就是把你的现场仪表的电源由模块处的电源模块提供。你的三线制电流不知道你是怎么接的?是一个公用电源,两个回路,还是像电阻一样有一个类似补偿导线的?

1、你的A、B还有模块的电源要等0电势点,如果是4线制的,那么直接把仪表和模块串联。虽然有点误差偏小,但是一致。

2、就是0电势点不等造成的。万用表的检测和你的模块测量的信号原理不一样。

同意楼上的说法,关键是仪表的电源负端、A处的模拟量负端和B处模拟量模块的负端以及B处模拟量模块的24V负端的参考电势必须一致,必要时模拟量模块的补偿端电势也要一致。