发布于 2008-04-09 23:46:29
0楼
和我遇到的现象基本一样。
目前我也没找到具体原因和解决方法。状态显示以及系统诊断都正常。就是没有数据进来。
西门子客服曾给我的意见是检查通讯线,可能是有干扰。
各种原因,干扰的问题我没法处理,所以用了一个间接的不太好的方法:
对FB2(or FB3?)的R 位加一个脉冲。基本就可以是通讯恢复。而不用重启,但是测试证明,这个方法不能保证100%有效(大概在99%左右吧),所以这个功能我让上位做了一个按钮,人工处理——我的CP340读取过来的数据和工艺基本没什么关系,就是用来看的。