MM440 SLVC下,修改P1610, 报F0003故障

已锁定

liyingfeng

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-04-10

普通 普通 如何晋级?

MM440 SLVC下,修改P1610, 报F0003故障

758

3

2008-04-10 14:08:35

参数代码 内 容 原始设置值 为解决带压启动修改 根据客服建议修改 说 明
快速调试
P0003 用户访问级别 3 3 3
P0010 开始快速调试 1 1 1
P0100 选择工作地区是欧洲/北美 0 0 0
P0205 变频器的应用对象 0 0 0
P0300 选择电动机的类型 1 1 1
P0304 额定电动机电压 400 400 400
P0305 电动机的额定电流 53 53 53
P0307 电动机的额定功率 30 30 30
P0308 电动机的额定功率因数 默认 默认 0.89
P0309 电动机的额定效率 默认 默认 默认
P0310=50 电动机的额定频率 默认 默认 默认
P0311 电动机的额定速度 2940 2940 2940
P0320 电动机的磁化电流 默认 默认 默认
P0335 电动机的冷却 默认 默认 默认
P0500 工艺过程的应用对象 默认 默认 默认
P0640 电动机的过载因子 默认 默认 默认
P0700 用户选择由SIEMENS操作面板上键盘调整 1 1 1
由DCS给定信号或变频柜上频率给定旋钮调速 2 2 2
P1000 P0700=1 1 1 1
P0700=2由变频柜上频率给定旋钮调速 2 2 2
P0700=2由DCS给定信号调速 7 7 7
P1080 设定电机的最小转速频率 5 3 3 可根据需求调整
P1082 设定电机的最大转速频率 44 44 44 可根据需求调整
P1120 设定电机的斜坡上升时间 10 10 10 可根据需求调整
P1121 设定电机的斜坡下降时间 10 10 10 可根据需求调整
P1135 OFF3的斜坡下降时间 默认 默认 默认
P1300 控制方式 20 20 20
P1500 转矩设定值的选择 默认 默认 默认
P1910 所有参数都带参数修改的自动检测 1 1 1
P3900 此时,屏幕显示 Busy 闪烁,大约三分钟后,变频器将设定的参数存储完毕,屏幕显示A0541闪烁,此时表明电机正在自检,需关断变频器电源,重新启动变频器之后,可以继续设定其他参数。 1 1 1
结束快速调试
P0003 用户访问级 3 3 3
P0701 电机正转 1 1 1
P0731 变频器故障指示灯 52.3 52.3 52.3
P0733 变频器正在运行指示灯 52.2 52.2 52.2
P0756[0] AIN1为电压输入 0 0 0
P0756[1] AIN2为电流输入 2 2 2
P0757[0] AIN1电压输入最低值0V 0 0 0
P0757[1] AIN2电流输入最低值4mA 4 4 4
P0759[0] AIN1电压输入最高值10V 10 10 10
P0759[1] AIN2电流输入最高值20mA 20 20 20
P0761[0] 定义AIN1电压输入死区 0 0 0
P0761[1] 定义AIN2电流输入死区 4 4 4
P0771[0] 定义模拟输出1为实际输出电流的功能 27 27 27
P0771[1] 定义模拟输出2为实际输出频率的功能 24 24 24
P0778[0] 定义AOUT1模拟输出电流最低值0mA 0 0 0
P0778[1] 定义AOUT2模拟输出电流最低值4mA 4 4 4
P0781[0] 定义模拟输出1死区0mA 0 0 0
P0781[1] 定义模拟输出2死区4mA 4 4 4
P1240 3
P1245 80
P1257 3
P1610 定义SLVC下,低速范围内连续转矩提升的数值 默认 100 85
P1611 定义SLVC下,低速范围内加速度转矩提升的数值 默认 100 0
P2000 基准频率 50 50 50
P2002 基准电流 100 100 100

说明:
1 原始设置值可以正常运行(自05年运行至08年2月),但不能在重负荷条件下启动;
2 08年2月22日,为解决带重负荷(泵出口保持较大压力)启动问题,修改了参数,多次带重负荷且起始频率P1080=3下启动,均正常;但此后3月17日开始频繁F0003跳车
3 08年4月7日,根据Siemens客服建议,修改参数,启动、运行正常,至晚上20:30报F0003跳车


变频器铭牌:
MICROMASTER 440 6SE6440-2VD33-7EB1
工厂编号Serial No. ZYT90366400050 版本Issue B/V2.09
输入 Input 3AC 380...480V +10%...-10% 87A 47-63Hz
输出 Output 3AC 0...INPUT 75A 97A VT 0-650Hz
电机 Motor 37KW (45KW VT)
保护 Protection IEC 5361VDE 106 class1 IP20
温度范围 Temp Range -10...40℃ Duty class II 重量 22Kg

电动机铭牌
Siemens 1MJ62082CA61-Z
E0411/412781 01 002 IEC/EN 60034
247Kg IM B5 200L IP55 Th C.L.F.
50Hz 400/690V △/Y
30.0KW 53/31A
cosφ0.89 2940r/min EEx da IICT4
380-420/660-725V △/Y 56.0/32.5A
PTB 01 ATEX 1093 IA/IN 6.5
Inverter fmax 85Hz 400V

泵铭牌
Bran+Luebbe
Model: H5-04/E-P34
S.No.: 9156356
Job No. 511287811000

历次跳车现象
1 3月17日3:30 D2-P164A运行中跳车,F0003,后重启,连续三次F0001跳车,泵进出口卸压,冲洗后开车,正常
2 3月21日21:06 D2-P164B运行中跳车,F0003,直接开D2-P164A,21:58重启D2-P164B,正常,其间未对泵、电机、变频器作任何处理
3 4月7日8:33 D2-P164A运行中跳车,F0003,直接开D2-P164B,9:58重启D2-P164A,正常,其间未对泵、电机、变频器作任何处理
4 4月7日17:15 D2-P164A根据客服建议修改完参数,启动运行正常;20:33 D2-P164A运行中跳车,F0003,目前停车
MM440 SLVC下,修改P1610, 报F0003故障 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!