quote:以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2008-03-08 20:15:22的发言:
当PI调节器的输出达到±199.99% 时,调节器的积分分量会停止、无效。
即此时只有比例(P)分量起作用,调节器相当于一个纯比例调节器。
只有当调节器的输出值退出±199.99%的过饱和状态后,积分分量才会重新有效。
我对状兄的这个解释也有一点疑惑:PI调节器的输出通常是因I的作用才饱合,此时P、I都停止了,不存在谁无效谁有效的问题。且此时的饱合,更应该是I的饱合。
如果楼主没有看错的话,我想出现P=100%,I=0的情况可能是因为调试或设计人员只使用了速调的P功能而禁止了I功能。