回复:通讯死机

ZJLISU

  • 帖子

    113
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2006-07-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-04-11 19:26:40

0楼

终于找到问题了,是国产电缆害的!屏的波特率是19200,PLC的MPI口默认波特率是187.5.开始无法连接,在硬件组态中修改MPI参数,改为19200.这时PLC和屏通讯正常.但是软件无法和PLC通讯;由于我的电缆有19200的拨码开关,以为19200没有问题.怀疑MPI电缆烧毁.换了根国产没有19200的电缆.一样无法通讯!最后换CP5611卡扫描,重新下载硬件组态,将波特率改回187.5,一切正常.
最后总结下面两条:
1.国产电缆只支持187.5
2.以后再也不修改MPI口的波特率