如果您的系统是810D/840D的,可以用以下方法来实现外置编码器的应用:
1.激活PLC的轴第二测量通道,DB3x.DBX1.6(x指相应的轴号)

另:在PLC编程时可以用一个PLC机器数据位(14512_0_0)来交替控制DBX1.5或DBX1.6两个信号,在判断编码器出现故障时可以用到。
2.主轴数据30200设为2,31040[1]设为1,31020[1]正确设定外置编码器的分辨率。

3.设定相应的传动比参数。
4.用外置编码器后注意旋转时的反馈极性,不正确时相应的修改32100或32110数据。