quote:以下是引用ejia在2008-04-12 09:55:30的发言:
最近项目需要用到变频器,风机电机为三项18.5kw功率,为负吸式,风机出口接不同型号的煤气表,煤气表的进口有大有小,就是要求这个装置能够对煤气表流量进行检测,请问基于以上的要求,应该选用MM430还是MM440?
如果选择MM430,功率就要选择和电机相匹配的18.5kW的,如果选择MM440,功率可以选择15kW的,比电机的实际功率小一个档次。这就是MM440的特点,当负载是变转矩特性的时候(风机和泵类负载),可以选小一个等级的装置。