点评一下第一条:
1)根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选siemensMM420/MM440变频器,如负载为风机、泵类负载应选择MM430变频器。
这只是一般的惯例,实际应用完全可以不必如此。比如说,MM440可以使用各种的负载特性场合,他有2套技术指标,一套对应恒转矩负载(CT),另一套对应变转矩负载(VT)。
如果是恒转矩特性的负载,那就要按照电机的电流,在CT的指标下1:1的选装置;如果是变转矩特性呢?那就按MM440VT的栏目和电机1:1的选装置。一点都不浪费。比如一个风机的驱动电机功率是18.5kW,电流大约37A吧,选MM440的装置可以选15kW,VT的输出电流也在37A左右。
试想MM430的18.5kW和MM440的15kW在价格上会有多少差距呢?因此,所谓的第一条选型注意事项也是有条件的,并不是非要如此不可!