quote:以下是引用老兵在2008-04-06 19:13:43的发言:
在电枢电流恒定时,弱磁前为恒转矩,弱磁后为恒功率。这是毫无疑问的。
关键点是如果设转矩限幅的话,电流限幅将不再恒定,而是反比于磁通,因而,实际上的结果是弱磁前后都是恒转矩;而功率则为不断增大。
这个发言,最后一句怎么解释?弱磁以后,就是用了恒转矩,功率也会不断增大吗?就没有限制了?应该有恒功率限制的,到了功率限幅,电枢电流就不会增长了,而是下降的。
也就是说,针对6RA70的系统,不论采用什么限幅(转矩/电流),在恒功率段(基速以上),电流都不会无限制的增长,她反而随转速的升高,电流下降。这已经通过实践证明过了(不止一次的电机对拖实验)。