回复:S7-200 串口

KitShao

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1220
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-04-14 08:30:35

0楼

quote:以下是引用yanxiao在2008-04-13 18:44:32的发言:
1、就算接地量的再标准,或者说接地电阻为0,能解决你的问题?
2、有的系统接不了地,通讯端口非烧不可?
3、为什么有共模干扰,共谁的模呢?
4、标准的东西看你怎么用,S7200也是标准的。

1,如果接地为0,就不会有电压差,在电源漏电的时候就不会有压降,所以也不会烧串口
2.接不了地,那么抗干扰能力就弱,至于烧不烧串口,要看外界条件
3.共模干扰:
485通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。 共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。PLC中R1、R2是阻值为10欧的普通电阻,其作用是防止RS485信号D+和D-短路时产生过电流烧坏芯片,R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好。这是由于有较大的瞬态干扰电流经R1或R2、桥式整流、Z1或Z1到地,Z1、Z2能承受最大10A电流的冲击,而该电流在R1或R2上产生的瞬态功率为:102×10=1000W,当然会将其烧断。(以上引用至网上,说的也是蛮有道理的,不过那个瞬态功率不知道是怎么计算的)
当然,我测试的情况是第三方通讯设备没有上电,只有PLC上电的情况.
4.国内的东西,什么都按标准做,那得要多少money?现在大家打的都是价格战,在安全的前提下,能省就省点.
志存高远,追求卓越!