我觉得我们象是在吵架,我只是想弄清楚事情的原因,仅此而已.
1.有人建议你加光隔,为什么?为因光隔和地脱离了。
光电隔离好几百一个,在最初的方案中,我就提过,不过被老板否定了,毕竟一个月出几十台机器,成本太高
"为因光隔和地脱离了."串口的外壳和是地是相通的,再怎么隔离也不可能和地隔离
当时我专门在厂里测试了一台机器,第三方通讯设备未上电,接地良好
A.拔掉siemens标准接头,用24v搭配电板,然后查看通讯口,正常
B.插上siemens标准接头,但是屏蔽电缆没有连接,用24v搭配电板,然后查看通讯口,正常
C.插上siemens标准接头,屏蔽电缆连接,用24v搭配电板,然后查看通讯口,串口烧毁(R1/R2 2个电阻)
但是只是觉得没理由,除非通讯电缆两端存在电位差,毕竟第三方设备都没上电

2、共模干扰,“共”,在对称线路上的干扰是对称的。
干扰本来就是不稳定东东,485通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。,怎么确定"在对称线路上的干扰是对称的"?

“3、为什么有共模干扰,共谁的模呢?”
你抄了一段文章来解释,这个和你的系统有多大关联呢?
共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。如果A/B线对地电位没有大的变化,怎么会烧毁电阻?而且在第三方通讯设备没有上电的情况下,两个电阻都烧了?????