回复:恒压供水程序

赵子龙

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-04-14 22:57:34

0楼

是不是先启动变频泵,如果压力不够则变频器发出控制信号启动附加泵呀?我想问一下你用的什么品牌、型号的压力传感器?
雕弓满月射天狼
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

LOGO!

共有2404条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。